Salut,
le modèle en lien supporte peu de puissance. Ça oblige à relayer pour commander la pompe (à confirmer avec les caractéristiques élec de ta pompe...)
Je te conseille de prendre un modèle qui supporte la consommation de ta pompe (majore un peu son pouvoir de coupure pour que ça dure...).
Aussi, un double réglage serait bien (1 seuil de coupure, 1 seuil de démarrage), ou une hystérésis (intervalle de commutation du capteur) bien choisie en fonction du niveau de vide que tu vas utiliser.
A ce sujet, la plage de réglage du capteur est importante, elle va influencer la précision du réglage...
Peut être un peu plus cher (encore que celui au dessus est pas donné) mais bien plus adapté... Ça permettra de mettre le capteur en série sur l'alim de la pompe, en direct sans relais (au global moins cher) et de limiter les démarrages/arrêts.
Pour optimiser le tout, tu peux ajouter un réservoir tampon sur ton circuit de vide. Ça tranquillise encore le fonctionnement de l'ensemble, à condition d'être étanche...
vacuostat, pressostat absolu, capteur pression absolue, commutateur pression...
Attention à ne pas tomber dans le piège pression relative vs absolue...
Bonne pêche et bon bricolage